Архив. Какие требования к ПБ.

Страницы: 1
RSS
Архив. Какие требования к ПБ.
 
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста в каком документе прописаны требования ПБ к архивам.
Собираемся организовать архив, площадь около 50кв.м. Находится в подвальном помещении.
Сначала будет использоваться меньше половины.
Сейчас стоит вопрос с установкой входной двери в помещение из коридора - мне сказали, что она должна быть противопожарная. Так ли это, где про это почитать можно?
Может лучше назвать это помещение не архивом, а складом? Есть ли разница?
 
Во-первых.
В случае если Вы данное помещение назовёте "складом", то будет необходимо произвести расчёт категории помещения по взрывопожароопасности согласно методик(НПБ 105-03, СП 12.13130.2009) и на дверях помещения обозначить указанную категорию (требование п. 33 ППБ 01-03). В случае если у Вас согласно расчёта "выйдет" В1, то в соответствии с п.4.1 табл. 3 НПБ 110-03 (аналог - п.4.1 таб. А.3 прил.А СП 5.13130.2009) Вам необходимо будет защитить данное помещение автоматической установкой пожаротушения независимо от площади помещения.
Во-вторых.
В случае если это помещение будет у Вас фигурировать как архив, то ключевым моментом в наступлении того или иного требования пожарной безопасности будет - "единица хранения". К примеру это указана в п.27.1, 27.2 табл. 3 НПБ 110-03. Ссылка на эти "мифические" единицы вызывает большие споры при проведении мероприятий по контролю - что считать за эту ед.? Лист? Папку? Или подшивку? В любом случае в нормах фигурирует уж очень большое количество единиц - до 500 тыс., и более 500 тыс.
В-третьих.
Необходимость устройства "заполнения преград в проёмах", или русским языком - установка противопожарных дверей. Можно Вашу ситуацию повернуть "играя" нормами что их ставить надо, и что ненадо. Но чем вступать в долгие дискуссии с надзорными органами, лучше поставить такую дверь, причём с огнестойкостью 60 минут (EI60). Поверьте как практику тушения пожаров - она действительно может спасти человеческую жизнь, либо снизить ущерб от пожара.
Изменено: Роман Юрьевич - 02-06-2011 17:39:28
"Богу хвала, ближнему защита!"
 
:up4:
 
Роман Юрьевич,
Спасибо, за информацию.
Помещение назвали архивом. Дверь заменили на противопожарную.
Подскажите, огнетушитель там углекислотный (поставили который был в наличии) обязательно ли заменить его на порошковый?
 
Цитата
Se Lena пишет:
обязательно ли заменить его на порошковый?
Там надо порошковую систему пожаротушения ставить, если хотите сохранить документы.
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
Цитата
Андрей Балдин пишет:
Цитата
Se Lena пишет:
обязательно ли заменить его на порошковый?
Там надо порошковую систему пожаротушения ставить, если хотите сохранить документы.
Главное, чтобы первоначально сработала пожарная сигнализация для освобождения сотрудниками помещений.
 
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подписываю договор на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации. Контрагент дает гарантию качества на все используемые материалы и выполненные работы в 1 год с момента подписания акта выполненных работ. Мне кажется, что срок может быть большим. Подскажите есть ли документы регламентирующие данный вопрос, кроме, самого договора? Спасибо.
Мне Вам помочь или лучше не мешать?
 
Начальство указало заменить порошковые огнетушители в архиве на углекислотные. Аргументируют тем, что после воздействия порошка восстановить документы невозможно. Действительно ли это так?