Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Help!! Наружные вертикальные пожарные лестницы

Страницы: 1
Help!! Наружные вертикальные пожарные лестницы
 
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе найти информацию как располагать наружные вертикальные пожарные лестницы относительно дверей, ворот и вентиляционных отверстий.
 
"СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений"
п. 8.3 посмотрите, там кое-что есть!
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
 
Цитата
Валерия Шилина пишет:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе найти информацию как располагать наружные вертикальные пожарные лестницы относительно дверей, ворот и вентиляционных отверстий.

Первое (1). В "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" вы вряд ли это найдете. Даю выписку: 8 ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
8.1 Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ
обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными,
инженерно-техническими и организационными мероприятиями.
... Число выходов на кровлю и их расположение следует
предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и
размеров здания, но не менее чем один выход:
на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным
покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000
м площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов
Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;
по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса
Ф5.
Допускается не предусматривать:
пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания
не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду,
имеется линия противопожарного водопровода;
выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не
более 100 м.
8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует
предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными
лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.

Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует
предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом,
через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.
Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон
не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.
В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается
устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через
противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным
стальным стремянкам.
8.5 В технических этажах, в том числе в технических подпольях и
технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее
1,8 м; в чердаках вдоль всего здания - не менее 1,6 м. Ширина этих
проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках
протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до
1,2 м, а ширину - до 0,9 м.

8.6 В зданиях с мансардами следует предусматривать люки в
ограждающих конструкциях пазух чердаков.
8.7 В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на
кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует
предусматривать пожарные лестницы.
Не предусматриваются пожарные лестницы на перепаде высот
кровель более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 100 м
имеет собственный выход на кровлю, отвечающий требованиям 8.3*, или
высота нижнего участка кровли, определяемая по 8.3*, не превышает 10
м.
8.8 Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада
высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа
П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более
20 м - пожарные лестницы типа П2.
Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов,
располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть рассчитаны на их
использование пожарными подразделениями.
8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений
лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в
свету не менее 75 мм.
8.10* В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более
5 м, зданий всех классов функциональной пожарной опасности высотой
более 28 м (за исключением зданий класса Ф1.3) следует
предусматривать лифты для транспортирования пожарных подразделений,
отвечающие требованиям НПБ 250.
8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до
карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в
зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м
следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ
25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие
требованиям этого стандарта, следует предусматривать для
эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей,
открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.


Второе (2.) Сальков О.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (постатейный). М.: Деловой двор, 2009. 712 с.
Статья 39. Классификация лестниц.Комментарий к статье 39

1. Часть 1 комментируемой статьи, предусматривая классификацию лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре, воспроизводит положение п. 5.15 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", согласно которому лестницы, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов:
1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
2 - внутренние открытые;
3 - наружные открытые;
В указанном пункте СНиП 21-01-97* также содержатся положения о выделении типов лестничных клеток, предназначенных для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре. Эти положения воспроизведены в ст. 40 комментируемого Закона, предусматривающей классификацию лестничных клеток (см. комментарий к указанной статье).
2. В части 2 комментируемой статьи, предусматривающей классификацию пожарных лестниц, предназначенных для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, воспроизведено положение п. 5.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", в соответствии с которым для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются пожарные лестницы типов:
П1 - вертикальные;
П2 - маршевые с уклоном не более 6:1.

Статья 40. Классификация лестничных клеток. Комментарий к статье 40

1 - 3. Комментируемая статья, предусматривая классификацию лестничных клеток, в ч. 1 называет два их типа в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре - обычные лестничные клетки и незадымляемые лестничные клетки, а в ч. 2 и 3 соответственно определяет, в свою очередь, их типы. Как упоминалось выше (см. комментарий к ст. 39 Закона), правила данной статьи воспроизводят положения п. 5.15 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Этими положениями предусматривалось, в частности, что лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов:
обычные лестничные клетки типов:
Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;
Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии;
незадымляемые лестничные клетки типов:
Н1 - с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;
Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;
Н3 - с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
А как быть с веревочными пожарно-спасатльными лестницами? У нас 6 этажное здание мансардного типа, на 6й этаж ведет крутая винтовая лестница, на этаже 2 кабинета (2 работника) разделенные лестничным проемом, в кабинетах по 1 окну и люку. Не могу нигде найти нормативку по веревочным лестницам. Я так понимаю нужно под подоконник установить специальные крепежные крючки, и в случае пожара выбрасывать лестницу, закрепив ее за них, а вот 1 лестницу держать на этаже и солько окон оборудовать крючками нигде не прописано.
 
"Крутая винтовая лестница" не является путем эвакуации, в данном случае к зданию должна быть пристроена наружная пожарная лестница (если невозможно сделать обычную). Веревочные лестницы - дополнительные средства спасения, а не заменяющие. На 6 этаже в вашем случае либо не должно было быть кабинетов, либо проектировщики не соблюли всех норм при проектировании...
 
Дело в том что проекта как такового и нет вовсе, кто строил не понятно, в прочем и из чего, кого не спрошу, только и слышу что "из говна". Здание и вправду странное, но меня интерисует лишь нормативка по веревочной лестнице, крепления на всех окнах, и как крепить и собственно чем, а главное как убедить руководство (по норм.ссылкам лестницу приобрести) Служебку я написала, сослалась на пожнормы, но вот конткретно по лестнице ничего не нашла.
 
Коллеги, вопрос, где прописан объем испытаний наружных пож.лестниц?

И еще момент, ну пути следования по наружной пожарной лестнице имеется оконный проем, подозреваю , является ли это нарушением НТД?
 
Цитата
Борисович написал:
где прописан
ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 5264

Цитата
Борисович написал:
по наружной пожарной лестнице имеется оконный проем
Нормируется только для лестниц 3-го типа: п 4.4.7 СП 1.13130
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, благодарю!
 
Коллеги, добрый день!

а можно ли на ограждение вертикальной пожарной лестницы установить стойку для ретранслятора?
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
Цитата
написал:
а можно ли на ограждение вертикальной пожарной лестницы установить стойку для ретранслятора?
Если не отвалится вместе с лестницей и не помешает залазить - почему нет.
 
Но только после внесения изменений в проект)))
 
АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ, Вы имеете в виду проект на здание?
лестницы, насколько я помню, по чертежам изготавливают.
Изменено: Полсотни-5й - 18 апреля 2023 8:12
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
Цитата
написал:
Вы имеете в виду проект на здание?
Цитата
написал:
)))
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)