Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Когда перезаряжать огнетушители?

Страницы: 1
Когда перезаряжать огнетушители?
 
Огнетушители ОП-8(3)-ABCE-01 купили в мае 2016. На этикетке указана дата производства - 07.2015.
Проверку и перезарядку нужно производить раз в год. С какой даты считать? Покупки или производства?

На самих огнетушителях не нашел заводской номер. Нет его и в паспорте. Будут ли проблемы при проверке пожарниками?

В паспортах стоит только печать без указания даты, результатов освидетельствования, лица ответственного. Будут ли проблемы?
 
Вам при продаже продавец должен был в паспортах указать дату продажи, С этой даты и считайте
 
Цитата
Вячеслав Р написал:
Проверку и перезарядку нужно производить раз в год.


Проверку и перезарядку, техническое обслуживание и освидетельствование нужно производить в соответствии с эксплуатационными документами - паспортами а также по Приказу МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и со-стояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом бал-лоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4, приложение Г).
4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

4.3.11 Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметич-ность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:
- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);
- отсутствие следов коррозии;
- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их по-садочных мест;
- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;
- состояние поверхности и узлов крепления шланга;
- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных пара-метров ОТВ;
- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).
 
Цитата
Александр ГЕС написал:
Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ
Нельзя ли пояснить этот момент? Что имеется в виду под вскрытием огнетушителя (никогда не сталкивался), как проверить параметры ОТВ - есть какой-то документ, или может на пальцах объясните.
 
Цитата
Сергей Гусак написал:
Цитата
Александр ГЕС написал:
Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ
Нельзя ли пояснить этот момент? Что имеется в виду под вскрытием огнетушителя (никогда не сталкивался), как проверить параметры ОТВ - есть какой-то документ, или может на пальцах объясните.
Мы раз в год сдаем огнетушители в специализированную организацию, сотрудники которой должны все это знать и уметь =)
 
Подскажите, пожалуйста, я мало опытный специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологической безопасности. По приказу дополнительно назначили ответственным за ПБ. У меня предприятие повышенной опасности. На предприятии огнетушители углекислотные и порошковые. У большинства огнетушителей последнее освидетельствование было в конце 2011 года. Перезарядка должна происходить раз в 5 лет согласно СП 9.13130.2009. Надо ли перезаряжать огнетушители, если они не использовались? Согласно СП проверка параметров ОТВ проводится 1 раз в год для ОУ взвешиванием и для ОП выборочно. Кто должен делать проверку, мы или специализированная организация? В СП этого почему-то не указано. На каждую перезарядку выдается Акт о выполнении работ или отмечается на самом огнетушителе? В ходе проверки выявила несоответствия записи в журнале учета огнетушителей и по факту. Многие огнетушители пустые, а мне руководство доказывает, что заряжали в этом году. И еще два нормативных документа по-разному трактуют высоту размещения огнетушителей:
1) ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание".
2.3.4. Ручные огнетушители должны размещаться:
навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;
2) СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".
4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Подскажите, какой документ дает правильную высоту размещения переносных огнетушителей?
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |