Эти нормы я посмотрел, но всё так же не понятно. На какие именно помещения необходимо наносить знаки безопасности? Вот, например, магазин. Кроме знаков эвакуации нет никаких больше. Скоро проверка. Хотелось бы узнать, на какие ещё помещения необходимо установить знаки. Есть склад, есть минипекарня, есть цех для изготовления салатов. Как можно разобраться?
к примеру склад: п.20 правил противопожарного режима (категория помещения), расчитывается по СП 12.13130.2009 и НПБ 105-95, если имеются огнетушители или другие средства пожаротушения (пожаргые краны и т.п.) так же указываются места расположения+телефон, табличка с указанием ответственных лиц, и что у Вас за склад???, ГСМ или что то еще, все смотрите по ППР 390, ФЗ-123, НПБ 103-95 и ГОСТ Р 12.4.026-2001 остальные помещения и территория по аналогии удачи...
Сергей Гаврилюк пишет: Эти нормы я посмотрел, но всё так же не понятно. На какие именно помещения необходимо наносить знаки безопасности? Вот, например, магазин. Кроме знаков эвакуации нет никаких больше. Скоро проверка. Хотелось бы узнать, на какие ещё помещения необходимо установить знаки. Есть склад, есть минипекарня, есть цех для изготовления салатов. Как можно разобраться?
3.4 знак пожарной безопасности: Знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях … 8.3.1 Знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть выполнены в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, в диапазоне температур
5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; в незадымляемых лестничных клетках; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности. 5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.
СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
подскажите, знак ответственный за противопожарное состояние помещения вешать в каждом помещении? (ответственный один на все офисное здание) и знак курить запрещено? (можно ли налепить один на вход в здание?)
1. Такого знака нет. Правила противопожарного режима уже не требуют таблички с ответственным, только табличку с номерами телефонов для вызова пожарной охраны. 2. Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Юлия пишет: подскажите, знак ответственный за противопожарное состояние помещения вешать в каждом помещении? (ответственный один на все офисное здание) и знак курить запрещено? (можно ли налепить один на вход в здание?)
знак ответственного вешать на всех дверях ведущих с улицы внутрь помещения знак курить запрещено: на входной двери, на входе на этаж, на межэтажных лестничных маршах, ну и конечно на дверяхь туалетов!!!
вынос мозга пишет: 1. Такого знака нет. Правила противопожарного режима уже не требуют таблички с ответственным, только табличку с номерами телефонов для вызова пожарной охраны.
И еще знак "Направление движения" когда чувак к двери бежит размещается в коридорах. выход эвакуационный обозначается "Выход" а выход из кабинета как обозначается?
Юлия пишет: И еще знак "Направление движения" когда чувак к двери бежит размещается в коридорах. выход эвакуационный обозначается "Выход" а выход из кабинета как обозначается?
На это дело у Вас должен быть проект по системе управления эвакуацией, зависит он типа СОУЭ, если не изменяет память "направление движения" только для 4 и 5 типов СОУЭ. Не советую самим без проекта вешать эти знаки, тем более фотолюминесцентные. Кстати посмотрите в тех.регламенте, что является эвакуационным выходом (очень будете удивлены) - практически все выходы, а не только на выходу на лестничную клетку или выход наружу из здания.
вынос мозга пишет: 1. Такого знака нет. Правила противопожарного режима уже не требуют таблички с ответственным, только табличку с номерами телефонов для вызова пожарной охраны.
я что-то опять проспал
на основании чего раньше их клеили? на основании чего сейчас не нужно?подскажите пожалуйста