Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Сосуды работающие под давлением

Страницы: 1
Сосуды работающие под давлением, Проблема с размещением сосудов
 
Здравствуйте.
Нам необходимо установить два сосуда для хранения жидкого азота. Они относятся к категории
сосудов работающих под давлением, класс опасности 2. Размещаться они будут вне помещения.
Когда я представил план размещения, товарищ из технадзора сказал, что нельзя размещать
такие сосуды вблизи стен, имеющих окна (расстояние от стены до сосуда - 3 м). В нормативных
документах (ПБ 11-544-03, п. 14.2.4) про установку сказано " Сосуды газификаторов и другие
стационарные сосуды... следует располагать около стен, не имеющих проемов на расстоянии
не менее 1,0 м от габаритов сосуда. Оконные проемы на расстоянии 6,0 м в каждую сторону и
на 3,0 м вверх от габаритов сосудов не должны иметь открывающихся элементов." Окна нашего
здания, обращенные к сосудам, открывающихся элементов не имеют. В нормативной
документации не нашел требований к размещению объектов второго класса опасности. Прав ли
этот товарищ, или существуют еще какие-то ограничения? Заранее спасибо.
 
Что такое "сказал"? Вы офицально направляли на рассмотрение эти документы? Если да то пусть офицально на них ответят, с ссылкой на пункт правил или иного нормативного документа. Опять же данная документация попадает под ЭПБ? Если да, то эксперты должны проверить и выдать свое заключение по этому вопросу.
 
Цитата

Anton Konstantinov пишет:
Здравствуйте.
Нам необходимо установить два сосуда для хранения жидкого азота. ...
Прав ли этот товарищ, или существуют еще какие-то ограничения? Заранее спасибо.


Эти "товарищи" всегда правы, Антон!!!!
Отнеси этому товарищу 225 у.е. (плюс-минус 100-150 у.е.) вместе с планом размещения!! И помни, с товарищами из технадзора абсолютно не нужно согласовывать никаких планов!!
Кроме планов улучшения взаимопонимания между вами и товарищами!!
Заранее пожалуйста!!
Изменено: Матросов Юрий Петрович - 20 августа 2013 13:36
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)