Кем утверждаются схемы тепловых энергоустановок

Страницы: 1
RSS
Кем утверждаются схемы тепловых энергоустановок
 
кем утверждаются схемы тепловых энергоустановок? Ответственным или тех.руководителем.
Если можно ссылку на пункт правил.

Спасибо.
 
Цитата
Артём Хайдаров пишет:
кем утверждаются схемы тепловых энергоустановок? Ответственным или тех.руководителем.
Если можно ссылку на пункт правил.

Спасибо.
  1. У вас, А.Хайдаров, теплоэнергоустановка - это отопительный прибор у вас в гостиной?? Тогда утверждает жена?
  2. Али ещё как???
Стас
 
У меня схема теплотрассы и схема котельной
 
Цитата
Артём Хайдаров пишет:
У меня схема теплотрассы и схема котельной
1. Прочитайте вложенную выкопировку с моими комментариями!!
2. Я бы вам РЕКОМЕНДОВАЛ утверждать все документы главным инженером предприятия!!


2.8.2. В производственных службах устанавливаются перечни необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации. Перечни документов пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.
На первый взгляд, если уж простые Перечни утверждает гл.инженер, то сами схемы ему бог велел утверждать!!
2.8.3. Обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в схемах, чертежах и инструкциях должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре.

Все изменения в тепловых энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, вносятся в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения.



Но вот в п.2.8.3 указано: изменения вносятся….ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения…. !!

А в схемы, утвержденные ГИ, никто не имеет право вносить изменения, Т.е. изменения в схему можно внести, но схема будет действительной только после утверждения её ГИ!!

Изменено: Самойлов Стас - 25-02-2013 07:30:43
Стас
 
Цитата
Артём Хайдаров пишет:
Если можно ссылку на пункт правил
Конкретных требований в НПА нет. Как установите, так и делайте.
Я бы советовала утверждать исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Артём Хайдаров пишет:
Если можно ссылку на пункт правил
Конкретных требований в НПА нет. Как установите, так и делайте.
Я бы советовала утверждать исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов.
Ни в коем случае!
Стас
 
 
Цитата
Стас Самойлов пишет:
Ни в коем случае!
Аргументы?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Стас Самойлов пишет:
Ни в коем случае!
Аргументы?
Я бы, по крайней мере, поручил бы это лицу, указанному в приказе № 115:


Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 N 4358):


2.2.4. Руководитель организации может назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений.
Если такие лица не назначены, то ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений, независимо от их территориального расположения, несет ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации.
Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений и ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации отражаются в их должностных инструкциях.
2.2.5. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и ее подразделений обеспечивает:
- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии; эксплуатацию их в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил техники безопасности и другой нормативно-технической документацией;
- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения;
- рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов; разработку и выполнение нормативов их расходования;
- учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок;
- разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов;
- эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учет тепловой энергии и теплоносителя;
- своевременное техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок- ведение установленной статистической отчетности;
- разработку должностных инструкций и инструкций по эксплуатации;
- подготовку персонала и проверку его знаний настоящих Правил, Правил техники безопасности, должностных инструкций, инструкций по эксплуатации, охране труда и других нормативно-технических документов;
- разработку энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с установленными требованиями;
- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепловыеэнергоустановки;
- разработку, с привлечением специалистов структурных подразделений, а также специализированных проектных и наладочных организаций, перспективных планов снижения энергоемкости выпускаемой продукции; внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, утилизационных установок, использующих тепловые вторичные энергоресурсы, а также нетрадиционных способов получения энергии;
- приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок;
- выполнение предписаний в установленные сроки и своевременное предоставление информации о ходе выполнения указанных предписаний в органы государственного надзора;
- своевременное предоставление в органы госэнергонадзора и Госгортехнадзора России информации о расследовании произошедших технологических нарушениях (авариях и инцидентов) ….


Изменено: Самойлов Стас - 26-02-2013 09:25:30
Стас
 
Цитата
Стас Самойлов пишет:
Я бы, по крайней мере, поручил бы это лицу, указанному в приказе № 115:
Так и я про это же... :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Татьяна ; Никита


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)



Nebosh