Уважаемые коллеги! Обращаюсь к вам за квалифицированной помощью: инспектор Ростехнадзора и представитель пожарной инспекции рекомендуют на АГЗС сделать обваловку площадки для слива СУГ из автоцистерн. Изучив нормативную базу, столкнулась с некоторым противоречием (или нет, но мне пока не понятно). В п. 14 Приложения 6 "Требования к зданиям и сооружениям многотопливных АЗС, АГНКС И АГЗС" НПБ 111-98 предписыватся следующее: "14. Площадка для автоцистерны с СУГ должна быть оснащена таким образом, чтобы предотвратить растекание пролива жидкой фазы СУГ за ее границы и образование взрывоопасных смесей за пределами АЗС за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива. Указанное оснащение площадки для АЦ с СУГ допускается осуществлять следующим образом:
оборудовать отбортовкой высотой не менее 150 мм, обеспечивающей предотвращение растекания СУГ за ее пределы при аварийной разгерметизации арматуры АЦ, расположенной ниже номинального уровня наполнения СУГ;
поверхность площадки (включая отбортовку) выполнить из твердых негорючих материалов, исключающих проникновение в них СУГ и его паров Нужна ли обваловка (отбортовка) площадки для слива СУГ из автоцистерн на АГЗС" п. 37 Приложения 6 "Специфические требования к АГЗС с одностенными резервуарами" этого же документа рекомендует: "37. На АГЗС допускается не предусматривать: