Зравствуйте, прошу помочь разобраться с замечанием инспектора ростехнадзора.
Инспектор сделал замечание на неправильный монтаж термокармана в трубопровод. Термокарман врезан в колено согласно ГОСТ8.563.2-97 п.6.3.7 «допускается наклонная установка чувствительного преобразователя термометра или его установка за СУ в колене, как показано на рисунках 11, б и 11, в…» Колено в который врезан термокарман вварено в трубопровод.
Инспектор ссылается на ПБ 03-585-03 п. 11.15
"Не разрешается вварка штуцеров, бобышек, дренажей в сварные швы и гнутые и штампованные детали трубопровода...."
Подскажите каким документом руководствоваться в этом случае? И ка понимать слово «гнутые» детали трубопровода?
Дмитрий Сычков пишет: Зравствуйте, прошу помочь разобраться с замечанием инспектора ростехнадзора.
Инспектор сделал замечание на неправильный монтаж термокармана в трубопровод. Термокарман врезан в колено согласно ГОСТ8.563.2-97 п. 6.3.7 «допускается наклонная установка чувствительного преобразователя термометра или его установка за СУ в колене, как показано на рисунках 11 , б и 11 , в…» Колено в который врезан термокарман вварено в трубопровод.
Инспектор ссылается на ПБ 03-585-03 п. 11.15
"Не разрешается вварка штуцеров, бобышек, дренажей в сварные швы и гнутые и штампованные детали трубопровода...."
Подскажите каким документом руководствоваться в этом случае? И ка понимать слово «гнутые» детали трубопровода?
Руководствуйтесь ПБ, они зарегистрированы в Минюсте. Но в том случае, если на ваши трубопроводы ПБ распространяются! Ведь ПБ распространяются на "тенологические" тр-ды.
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..