Делается ли ПЛАРН для крупных трансформаторных подстанций?

Страницы: 1
RSS
Делается ли ПЛАРН для крупных трансформаторных подстанций?
 
Здравствуйте!

Делается ли ПЛАРН для крупных трансформаторных подстанций?

Как водится, если "да", то сошлитесь пожалуйста на источник.

Заранее спасибо!
 
Цитата
Артемий Смирнов пишет:
Делается ли ПЛАРН для крупных трансформаторных подстанций?
ОТВЕТ:НЕТ, это делают организации, осуществляющие разведку месторождений, добычу нефти, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов, а также иные организации, имеющие опасные производственные объекты и обязанные в соответствии с законодательством разрабатывать и согласовывать в установленном порядке планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Но согласно ПТЭЭП:
2.1.7. Гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов (реакторов) должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться.
При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т.д.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью.
При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия.
( Ольга Антонович)
Изменено: Граф Володье - 05-09-2012 09:05:29
Назад в будущее.
 
А если суммарное количество масла большое 80-100 т?
 
Суммарное, однако при розливе мы берем отдельно взятый аппарат/емкость. Если данная емкость зарегистрирована как ОПО (опасный производственный объект), то делается. В обратном случае делается просто ПЛА
 
Цитата
Артемий Смирнов пишет:
Здравствуйте!

Делается ли ПЛАРН для крупных трансформаторных подстанций?

Как водится, если "да", то сошлитесь пожалуйста на источник.

Заранее спасибо!
================
Ни для каких подстанций ПЛАРН не делается!!

В связи с чем суд полагает отказать в удовлетворении заявления Карельского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «Прионежская сетевая компания» в части обязания ответчика разработать и согласовать планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в отношении площадки трансформаторной подстанции <адрес>, площадки трансформаторной подстанции <адрес>, площадки трансформаторной подстанции <адрес>.
.........Представитель Главного управления МЧС по РК Виноградов И.П. полагал иск прокурора подлежащим удовлетворению в части разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в отношении складов ГСМ, в части иска о разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в отношении трансформаторных подстанций полагал иск не подлежащим удовлетворению, ссылаясь на то, что нормативными актами не предусмотрена разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в отношении трансформаторных подстанций, поскольку на них невозможна чрезвычайная ситуация.
......В соответствии с разъяснениями представителя Главного управления МЧС России по РК исследуемые трансформаторные подстанции построены по типовым проектам. На трансформаторных подстанциях возможно только протекание масла из трансформатора в результате разгерметизации. Вероятность такого протекания низкая. Устройство трансформаторных подстанций предусматривает установку трансформаторов на бетонных блоках, которые устанавливаются в бетонный короб (масло сборник) засыпанный щебнем. Объемы маслоприемника в соответствии с проектами превышают объемы трансформаторного масла, находящегося в трансформаторах. Таким образом, при протекании трансформаторного масла из трансформаторов полностью исключается его попадание в окружающую среду и нанесение какого-либо ущерба ей и населению, данный пролив не будет являться чрезвычайной ситуацией, в связи с чем разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на трансформаторные подстанции не требуется.
.........Доводы прокурора о том, что все организации, осуществляющие хранение нефти и нефтепродуктов, имеющие опасные производственные объекты, обязаны разрабатывать план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, не основаны на вышеприведенных положениях действующего законодательства, которым такая обязанность установлена только в отношении тех опасных производственных объектов, где возможно возникновение аварийного розлива нефти и нефтепродуктов и отнесения его к чрезвычайной ситуации.
.........Трансформаторные подстанции в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 613 от 21 августа 2000 г., Приказом МПР России от 03.03.2003г. №156 к таким объектам не отнесены.
Ссылка прокурора в этой части на Постановление Правительства РФ от 15.04.2002г. №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», п. 2 которого предусмотрено, что в организациях, имеющих опасные производственные объекты, для осуществления мероприятий должен быть план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, разработанный и согласованный в установленном законом порядке в соответствии с предъявляемыми требованиями к разработке и согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, не может быть принята судом во внимание, поскольку суд полагает необходимым отметить, что в указанном пункте речь идет о плане по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, а не о мероприятиях, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций по аварийным разливам нефти и нефтепродуктов
Изменено: Самойлов Стас - 05-09-2012 15:17:24
Стас
 
хотя бы немного удалось победить маразматиков из мчс)