Суть - есть производственное помещение, в нем стоит оборудование, в котором используется насыщенный пар, т.е. проходит трубопровод пара и имеются 16 сосудов под давлением, которые в своею очередь попадают под правила Ростехнадзора (ПБ), но не подлежат регистрации. 1. Трубопровод сечение "не большое" 2. Сосуды делали экспертизу промышленной безопасности - заключение не регшистрируются. Проведенные мероприятия: обучены и приказом назначены отвественные, а также обучены и допущены обслуживающий персонал. Вопрос: что надо делать дальше:confused:. Я опираюсь на приказ № 116, а по нему надо: 1. страховать предприятие, как ОПО. 2. вносить в реестр ОПО. 3. получить лицензию. 4. провести экспертизу промышленной безопасности здания и т.п.; 5. разработать декларацию промышленной безопасности;
Хотя у нас была проверка по жалобе, ни чего этого не спросили, хотя в приказе на проверку были прописаны именно эти документы...Сейчас ожидаем плановую проверку зимой.
Дмитрий Строгуев пишет: приказ № 116, а по нему надо: 1. страховать предприятие, как ОПО. 2. вносить в реестр ОПО. 3. получить лицензию. 4. провести экспертизу промышленной безопасности здания и т.п.; 5. разработать декларацию промышленной безопасности;
Ваш документ: Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03
Дмитрий Строгуев пишет: то должно быть у предприятия на момент проверки Ростехнадзором
Обученный обслуживающий персонал, приказ о допуске его к работе, о назначении ответственного по ПК (смотрите Правила), Инструкции по режиму работы сосудов, по их обслуживанию...конкретнее смотрите Правила и Приказ Ростехнадзора от 28.07.2011 N 435 "Об утверждении раздела I "Технологический, строительный, энергетический надзор" Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на 1 июля 2011 года"
Дмитрий Строгуев пишет: 1. Т.е. приказ № 116 не действует??? И тут все зависит регистрируется ли ОПО в Ростехнадзоре? 2. значит я готов, пусть приходят
1. Что это за приказ 116?? Может быть, Федеральный закон 116-ФЗ об опасных произв.объектах?? 2. А чтобы быть готовым, изучите вот этот Регламент!!
Приказ Минприроды РФ от 30.10.2008 N 280 "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2009 N 1314)
Ох, Ольга, вы опять не дочитали? Дмитрий пишет: Суть - есть производственное помещение, в нем стоит оборудование, в котором используется насыщенный пар, т.е. проходит трубопровод пара 1. Трубопровод сечение "не большое" ....
Как вам это, Ольга - Трубопровод сечение "не большое", а?? Вы и Дмитрий хоть догадываетесь, что 116-ФЗ по ОПО не о диаметрах трубопроводов вещает, а о давлении в них, о температуре??? Дмитрий бодро доложил: я готов к проверке!! Ой ли??
Давайте тогда спросим у автора темы, почему он так решил?
================================= Пусть вначале Регламент выучит наизусть и 116-ФЗ!! ------------------------------ 16.08.2012 Дополнительно высылаю Приказ Ростехнадзора от 07.04.2011 N 168 (ред. от 16.11.2011). "Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2011 N 21545)
Дмитрий Строгуев пишет: Суть - есть производственное помещение, в нем стоит оборудование, в котором используется насыщенный пар, т.е. проходит трубопровод пара и имеются 16 сосудов под давлением, которые в своею очередь попадают под правила Ростехнадзора (ПБ), но не подлежат регистрации. 1. Трубопровод сечение "не большое" 2. Сосуды делали экспертизу промышленной безопасности - заключение не регшистрируются.
8)Прочитайте Приказ Ростехнадзора от 07.04.2011 N 168 (ред. от 16.11.2011). "Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2011 N 21545)
:super:и не путайте понятия "Регистрация в Ростехнадзоре" и "Регистрация объекта как ОПО в гос. реестре ОПО"!!!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..