Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Предприятие производит микросхемы. Электроэнергетика как и электрика не существует, но заключен договор подряда с организацией. Они меняют нам лампы, проводят розетки куда нам надо, только они заходят в электрощитки..
Как должен быть обучен ответственный за электрохозяйство нашей организации? Может ли им быть механик?
Также, в цехах есть наладчики. Они выполняют наладку полуавтоматических стационарных установок электросварки, лазерных установок, подключают измерительные приборы, вилку в розетку также они включают. Как должны быть обучены они?
Как должны быть обучены операторы подобных установок? Работают по схеме: наладчик все настроил, они лишь кнопки нажимают.
Есть ещё механики. Эти, помимо работы наладчиков, ещё и занимаются обслуживанием иного оборудования (вент.системы и т.п.), работают на заточных, токарных станках. Как должны быть обучены они?
Есть ещё инженеры, которые собирают монтируют измерительные приборы (типа вольтметров). Как должны быть обучены они?
Есть ли возможность обучить внутри организации хотя бы часть вышеназванных работников?

Звонила в обучающую организацию, сказали, что ответственный и его заместитель должны быть обучены на Г 1.1(и подтверждать её каждые 5 лет) и иметь не ниже 4 группы по электробезопасности.
Наш ответственный получил 4 группу 2 года назад. В обучающей организации мне сообщили, что если просрочил больше чем на год, то обучаться ему надо вновь со 2.
Я прочитала кучу законов, помню, что если просрочена проверка знаний менее чем на 3 года, то можно снова подтвердить группу по электробезопасности (в нашем случае подтвердить 4 группу). Не могу найти где это написано... Если можно, дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ.
Спасибо всем, кто откликнется!
 
Вот, нашел в консультанте

Документ предоставлен КонсультантПлюс

"Официальный сайт Ростехнадзора www.gosnadzor.ru", 2015

Вопрос: Каков порядок переаттестации административно-технического персонала на IV и V группы допуска по электробезопасности в случае, если срок очередной проверки знаний просрочен более чем на 6 месяцев либо более чем на 3 года?

Ответ: В соответствии с требованиями п. 1.4.19 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, зарегистрированным в Минюсте России 22.01.2003 N 4145 (далее - Правила), первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3 лет.
Согласно п. 1.4.23 Правил внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
В соответствии с приложением N 1 (примечание N 4) Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н, зарегистрированным в Минюсте России 12.12.2013 N 30593, при поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности применительно к оборудованию электроустановок на новом участке.
Исходя из вышеизложенного, работник может подтвердить имеющуюся IV или V группу по электробезопасности применительно к оборудованию электроустановок на новом месте работы в комиссии предприятия или Ростехнадзора, если с момента предыдущей первичной или очередной проверки знаний прошло более 6 месяцев, но не более 3 лет.
Таким образом, работнику, имеющему перерыв в проверке знаний более 3 лет, необходимо пройти первичную проверку знаний с присвоением II группы по электробезопасности.

24.04.2015
 
Сама создала пост, сама и отвечу. Может кому пригодится.

Ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-технического персонала, как и его заместитель. Оба должны быть обучены в органах госэнергонадзора (аттестация на группу Г.1.1.).
(1.4.28. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей").
У обоих должна быть группа по электробезопасности 4 (до 1000 В) или 5 (свыше 1000В)
(1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. )

Иными словами, механику можно быть ответственным за электрохозяйство, если он аттестован на Г.1.1 и имеет 4 группу до 1000 В.
Наладчики должны быть обучены на 3 группу по электробезопасности до 1000 В, т.к. у нас электроустановками свыше 1000 В занимается подрядная организация. Они - ремонтный электротехнический персонал.
Операторы таких установок также ремонтный электротехнический персонал, но им достаточно 2 группы, т.к. работают они под присмотром наладчиков и внутрь электроустановки не лезут.
Механикам, как и наладчикам, нужна 3 группа.
Те, кто собирает измерительные приборы собирают приборы, а не электроустановки. Им достаточно 1 группы.

Принято решение создать комиссию на предприятии для присвоения групп по электробезопасности внутри организации.
Комиссия состоит из 5 человек. Председатель должен иметь группу по электробезопасности не ниже 4 до 1000В (при отсутствии электроустановок свыше 1000 В). Остальные 4 члена комиссии должны иметь не ниже 3 группы до 1000 В. При этих условиях комиссия может обучать остальных работников организации на 2 группу.
Если все 5 членов комиссии будут иметь 4 группу до 1000В, то такая комиссия может присваивать 3 группу до 1000В остальным работникам.

С обучающей организацией разобралась. Видимо, произошло недопонимание.
Основание:
1.4.19. (ПТЭЭП) Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет; очередная - в порядке, установленном в п. 1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в п. 1.4.23.
 
Помогите разобраться )))
Провёл тренировку по пожарной безопасности. В результате тренировки выяснилось, что отсутствует основной рубильник для обесточивания здания.
Что бы обесточить работнику цеха приходится вскрывать электрощитовую и самостоятельно выключать подачу электричества.
В каком НПА есть такое, что должен быть на здании основной рубильник для обесточивания? Главный энергетик мне доказывает, что при пожаре вообще не стоит вырубать электричество и требования, что должен быть общий рубильник нет.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
Racer написал:
В каком НПА есть такое, что должен быть на здании основной рубильник для обесточивания? Главный энергетик мне доказывает, что при пожаре вообще не стоит вырубать электричество и требования, что должен быть общий рубильник нет.

Попробуйте поискать в ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7
 
Цитата
Racer написал:...................................
А как Вы этот рубильник представляете? Все уже есть на вводе.
 
Цитата
гость гость написал:
А как Вы этот рубильник представляете? Все уже есть на вводе.
На торце здания общий рубильник. Так я это представляю.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
В НПА можете не искать. А свое желание выскажите энергетику, технически это исполнимо, раз Вас не устраивает ком.аппаратура на вводном устройстве (всё равно, что является питающей линией для здания: ВЛ или КЛ). Есть только один риск, что после такой работы вы, оба, получите ...народное звание
Изменено: гость гость - 21 сентября 2016 19:45