Противопожарные двери
 
По предписанию инспектора ГПН: Тип заполнения проема (дверь) в противопожарной преграде (стена) в помещении компрессорной, электрощитовой, складов на первом и подвальном этажах вязального цеха не обеспечивает требуемый предел огнестойкости (EI 30) согласно таблицы 2 СНиП 21-01-97)

Дверь в электрощитовую обита оцинковкой, остальные двери деревянные. как расчитать предел огнестойкости для обитой оцинковки двери? Стоит обшивать остальные двери оцинковкой? Или потратиться на заказ и установку противопожарных дверей?
Лучше ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится.
 
Нужно устанавливать противопожарные двери. У нас была таже ситуация. Пытались доказать, но заставили решением суда.
Пиши правильно, даже если диктуют ошибочно...
 
Цитата
_lexa пишет:
Дверь в электрощитовую обита оцинковкой, остальные двери деревянные. как расчитать предел огнестойкости для обитой оцинковки двери?
Дверь обитая оцинкованным материалом не является противопожарной! Противопожарные двери с упором огнестойкости выполняются по специальной технологии, организациями, имеющими на это лицензию. Двери должны иметь уплотнители в притворах и устройства для самозакрывания, а также при установке должна использоваться специальная огнеупорная пена. На дверь должен быть паспорт! Из Вашего предписания следует, что в случае возгарания в электрощитовой, дверь должна удерживать пламя и продукты горения не менее 30 минут.
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
 
Еще вопрос: Пришел установщик, и спрашивает: на двери в электрощитовую вентиляционные отверстия сверху и снизу будем делать?
Это меня тоже озадачило, какие требования должны быть для двери? нужны ли отверстия? В щитовой нет вентиляции никакой.
Лучше ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится.
 
Покапался в инете, вот что нашел http://elektroas.ru/kakuyu-dver-trebuetsya-ustanavlivat-v-elektroshhitovoj

Согласно ПУЭ-7
7.1.28
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
7.1.30
Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

Но не указанно что естественая ветиляция должна быть через дверь!
Лучше ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится.
 
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в каком документе оговаривается обязательное наличие именно противопожарной двери.
 
Цитата
nht пишет:
Подскажите, пожалуйста, в каком документе оговаривается обязательное наличие именно противопожарной двери.

Где?
Зная причину, понимаешь суть.
 
Цитата
Елена Пащенко пишет:
Цитата
nht пишет:
Подскажите, пожалуйста, в каком документе оговаривается обязательное наличие именно противопожарной двери.

Где?

Помещение кабельной шахты. Предприятие связи
 
Цитата
nht пишет:
Помещение кабельной шахты. Предприятие связи


для начала нужно определить к какой категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности относится ваше помещение

посмотрите тех регламент о требованиях ПБ
Зная причину, понимаешь суть.
 
Цитата
Елена Пащенко пишет:
для начала нужно определить к какой категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности относится ваше помещение

посмотрите тех регламент о требованиях ПБ

Так вот из этого регламента, следует (Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках) что абсолютно все двери должны иметь сертификат подтверждения своей принадлежности к той или иной группе?
Нет?
 
В сертификате должны в обязательном порядке быть указаны параметры на эту дверь, т.е. предел огнестойкости и т.п. Если же например у другой противопожарной двери другие параметры, то и сертификат должен соответствовать этому изделию... А самое главное проверяйте срок действия сертификата, он на должен быть просрочным.
 
Дверь может установить и её производитель, а вот заделывать проем должна лицензированная организация
 
А есть ли требования, чтобы в офисном помещении были двери с какой-нибудь пожаростойкостью?
Просто у нас в офисе двери устанавливал арендодатель, качество плохое, производство кустарное, сертификаты отсутствуют.
 
Здравствуйте! кто проводил проверку работоспособности противопожарных дверей?????????????? - поделитесь образцом акта и примером заполнения данного акта, пожалуйста.............
 
Цитата
Е.А. пишет:
Здравствуйте! кто проводил проверку работоспособности противопожарных дверей?????????????? - поделитесь образцом акта и примером заполнения данного акта
А что Вы собираетесь проверять? Время отсечки, время прогорания, плотность закрытия, осмотр целостности двери? Формы акта не существует, акт произвольной формы, комиссия не нужна, но т.к. составляется "Акт", нужно две подписи (кто будет проверять, те и подписывают, по большому счету- без разницы, но желательно технические работники, СОТ не желателен. Указать на каком основании проводилась данная проверка, приказ не нужен, достаточно устного распоряжения кого-то из руководства или того же СОТа.
 
да в головном учреждении была проверка по Пб, требование инспектора...
вот я и пытаюсь выяснить что и как проверять, даже написала письмо в ГПН, жду ответ, получу - выложу, но нехочу нарываться, поэтому и спрашиваю кто-нибудь делал????????? поделитесь..., пожалуйста
 
У нас поставили такие двери после предписания. Акт составили "приемки выполненных работ" заказчик-подрядчик, указали что двери плотненько закрываются, без перекоса и приложили дополнительно сертификат (что дверь соответствует требованиям ПБ ) -инспектор удовлетворился (фирма установившая двери, была им ангажирована...все довольны,все смеются)
Изменено: гость гость - 12 ноября 2013 9:07
 
Добрый день, коллеги!

Внесу свою лепту в тему:

Вопрос: как определить противопожарная дверь или нет?

На противопожарной двери обязательно должна стоять маркировка (металлический ярлычек), где написан предел огнестойкости, изготовитель, №, дата

Если такового ярлычка не имеется - то стоит задуматься :umnik:

Статья на эту тему:
http://www.brandglass.ru/files/5-6-2010_Klimin_article_01_061210.pdf

Цитата:
"С 1998 года все противопожарные двери в РФ подлежат обязательной сертификации.
С 1 января 2010 г. на территории РФ вступили в действие соответствующие современным мировым стандартам нормативы, в которых установлены чёткие требования к противопожарным дверям и их остеклению."
 
ярлычки на дверях есть, и есть п.61 ППР 2012 - один раз в квартал проводить проверку работоспособности????????????, двери ставили 5 лет назад. ПАСПОРТА утеряны, что делать????????? вот это то и требует инспектор. в этом году по предписанию в амбулатории поставили еще 2 двери ДПН 1/60 - есть паспорта, но не указан гост по которому она сделана и сертификат есть и акт приемки сделали (только эксплуатационные параметры - ничего конкретного, кроме смазывать петли 1/6 мес. - что только это указывать в акте проверки работоспособности), но это в этом году, а те что 5 лет назад ставили - нет никакой документации.
знаю, что есть гост 311173-2003 дверные блоки стальные. на него ссылка в паспортах дверей головной больницы - из него параметры работ.
по ГОСТ Р 27.002-89 - п. 2.3. работоспособное состояние. работоспособность. up state - Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
в моем случае проектная документация это паспорт - которого нет...........
Изменено: Елена - 12 ноября 2013 17:44
 
Цитата
Е.А. пишет:
была проверка по Пб, требование инспектора...
Цитата
Е.А. пишет:
кто проводил проверку работоспособности противопожарных дверей?
Цитата
Е.А. пишет:
ПАСПОРТА утеряны, что делать????????? вот это то и требует инспектор. в этом году
Так что конкретно требует их Благородие? Паспорта? Проверку? Акт проверки? Ответственного швейцара?
Изменено: гость гость - 13 ноября 2013 9:06